说明:本文档配置和表格等部分VLAN ID或网络端口可能前后不一致,请注意查看。
一、安装前准备
1.1安装拓扑
拓扑图如下:
1.2网络连接
•如果采用双交换机部署方式,NDC有2个10Gb以太网端口,PCIe适配器有2个10Gb以太网端口,用于VxRail网络,则NDC 0端口和PCIe卡0端口的线缆映射到第一台交换机上,NDC 1端口和PCIe卡1端口的线缆映射到第二台交换机上。
•如果采用双交换机部署,NDC上有2个25Gb以太网端口,PCIe适配器上有2个25Gb以太网端口,用于VxRail网络,请将NDC 0端口和PCIe卡1端口的线缆映射到第一台交换机上,将NDC 1端口和PCIe卡0端口的线缆映射到第二台交换机上。
交换机端口对应表:
1.3网络配置
二、安装配置
2.1生成配置文件
登录网站https://vxrailconfiguration.dell.com/,点击“我的项目”
点击“创建”按钮
输入必填项,点击“下一步”
输入客户公司名称,点击“下一步”
可选输入合作伙伴公司名称,点击“下一步”
点击“完成”按钮
查看创建的项目
点击“我的群集”页面,点击“创建”按钮
选择VxRail版本,点击“创建群集配置”按钮
输入集群名称,选择上一步创建的项目,点击“下一步”
选择解决方案类型,集群类型和存储类型,点击“下一步”
选择网络协议,点击“下一步”
输入设备序列号和PSNT,选择设备网卡和硬盘数量,点击“下一步”
选择ESXi主机发现方式,点击“下一步”
选择配置方法,点击“下一步”
输入顶级域名称,选择其他设置,点击“下一步”
选择VDS配置
输入vCenter主机名,管理IP和管理用户
选择主机配置方法,主机名规则,起始IP,ESXi管理用户名,可选其他参数,点击“下一步”
输入Manager主机名,IP地址,点击“下一步”
输入管理网络掩码、网关和VLAN ID,输入vSAN和vMotion网络信息,点击“下一步”
点击“验证配置”按钮,检查配置信息
验证通过,点击“下载配置文件”按钮,下载文件
下载配置文件后,点击“完成”按钮
2.2配置交换机
1.查看版本,OS必须在10.5.0.0以上
OS10# show version
S5248F-ON# show version
Dell EMC Networking OS10-Enterprise
Copyright (c) 1999-2019 by Dell Inc. All Rights Reserved. OS Version: 10.5.0.0
Build Version: 10.5.0.0.326
2.验证许可为PERPETUAL,如果是evaluation,则从Dell官网下载许可并安装
OS10# show license status
System Information
———————————————————
Vendor Name : Dell EMC
Product Name : S5248F-ON
Hardware Version: A01
Platform Name : x86_64-dellemc_s5200f_c3538-r0
PPID : CN00Y2VTCES0082O0018
Service Tag : D8MCG02
License Details
—————-
Software : OS10-Enterprise
Version : 10.5.0.0
License Type : PERPETUAL
License Duration: Unlimited
License Status : Active
License location: /mnt/license/D8MCG02.lic
———————————————————
注意:如果SmartFabric OS10是出厂安装的,则交换机上已经有永久license。
3.恢复出厂设置
OS10# delete startup-configuration
Proceed to delete startup-configuration [confirm yes/no(default)]:y
OS10# reload
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:n
Proceed to reboot the system? [confirm yes/no]:y
注:SmartFabric OS10的默认配置为禁用Telnet、启用SSH、启用RPVST+ (Rapid per-VLAN Spanning Tree Plus)、OOB管理接口配置为通过DHCP获取IP地址。默认用户名和密码均为admin。戴尔EMC建议在首次登录时将管理员密码修改为复杂密码。
4.配置管理
5.配置VLAN
6.配置接口
7.配置VLT
2.3配置带外
2.3.1使用USB线缆设置
1.通过笔记本电脑,使用Micro USB数据线连接服务器iDRAC Direct USB端口。
前置Idrac Direct端口位置:
Micro USB线缆如下图所示:
2.接上USB数据线后管理机自动安装驱动(iDRAC Virtual NIC USB Device),驱动安装好后在“设备管理器”—“Network Adapter”上会多出一个Remote NDIS Compatible Device #2设备,如下图所示:
3.等待几分钟后管理机会自动获取到IP地址(169.254.0.4),iDrac获取到的IP为169.254.0.3.,然后从笔记本PING iDRAC IP测试连通性。
4.使用WEB浏览器输入169.254.0.3,弹出界面如下:输入默认用户名密码:root/calvin。
选择“iDRAC设置”à“连接性”à“IPv4设置”,将DHCP选择“已禁用”,点击下方“应用”按钮
2.3.2使用DHCP工具设置
1.找到有线网卡,右键属性
设置IP地址
2.登录https://www.dhcpserver.de/cms/download,下载的DHCP工具解压后(管理员身份)运行dhcpwiz.exe。
点击下一步
选择本地有线网卡,点击下一页。
点击下一步
配置DHCP要分配的网段,下图以192.168.11.1-254网段为例。
依次点击写入ini文件。(选中Overwrite existing file,然后单击Write INI file)
启用DHCP服务器。(选中Run DHCP server immediatly,单击Admin…)
确保DHCP 服务状态为Running。(依次单击Install ,Start ,确保Status: Running )
3.获取的IP为分配的第一个IP地址:192.168.11.1 。可以尝试Ping 此IP ,若无法Ping 通, 可尝试重新拔插下连接iDRAC的网线。
4.使用浏览器 (IE/ Edge /Google Chrome / Firefox) 输入iDRAC IP :192.168.11.1。会提示你的链接不是专用链接,我们点高级->继续访问即可。
iDRAC 账号:root初始密码:calvin 或者在服务器服务标签背面中间的条形码下方,会有iDRAC DEFAULT PASSWORD标识。
2.3.3使用VGA显示器设置
1.使用VGA显示器连接服务器。
2.服务器开机自检过程中按F2进入BIOS设置。
3.在System Setup Main Menu(系统设置主菜单)页面中,单击iDRAC Settings(iDRAC设置)。
4.在Network页面,选择Enable NIC为“Enabled”,选择NIC Selection为“Dedicated专用”
选择Enable IPMI Over LAN为“Enabled”
5. 在IPV4设置下,设置静态IP地址(iDRAC地址)、静态网关和静态子网掩码
6.单击“上一步”>“完成”,然后单击“是”保存设置。
2.4配置DNS解析
在DNS服务器中配置正向和反向解析
使用nslookup命令验证DNS配置。
NTP服务器不需要配置,但建议配置。如果没有提供NTP服务器,则使用节点1上设置的时间。
2.5启用大缓存层容量
对于每个VMware ESXi节点,在初始VxRail部署之前,启用大缓存层容量以提高VxRailVMware vSAN的性能。
这种大缓存层容量(写缓冲区)增强仅适用于所有闪存配置中的原始存储体系结构(OSA)。从vSphere 8.0开始,vSAN支持更高的缓存层容量,最高可达1.6TB。但是,默认情况下不会启用此功能。默认情况下,创建的任何新磁盘组仍将使用缓存层容量,该容量最多不超过600GB的现有限制。使用OSA的混合VMware vSAN群集的写入缓冲区限制为600 GB。
步骤:
1.使用CLI登录未配置的ESXi节点。
2.查看当前的大写入缓冲区设置:esxcfg-advcfg -g /LSOM/enableLargeWb
Value of enableLargeWb is 0
3.要启用大写入缓冲区,请输入:esxcfg-advcfg -s 1 /LSOM/enableLargeWb
Value of enableLargeWb is 1
2.6设置笔记本
在笔记本上配置两个IP地址,分别为与初始化临时IP192.168.10.200同段IP和与将配置的管理IP同段IP。
ping 192.168.10.200,验证联通。
2.7初始化配置
使用笔记本浏览器打开https://192.168.10.200,点击“GET STARTED”
勾选Accespt,接受协议,点击“NEXT”
选择集群模式和存储模式,点击“NEXT”
勾选所有主机,选择磁盘配置,点击“NEXT”
勾选确认网络,点击“NEXT”
上传配置文件,点击“NEXT”
输入域名和DNS和NTP,点击“NEXT”
输入分布式交换机配置,点击“NEXT”
输入vCenter主机名和IJP地址,输入各密码,点击“NEXT”
输入ESXi主机名和IP地址及密码
输入Manager主机名和IP地址及各密码,点击“NEXT”
输入管理网络掩码和网关及vSAN和vMotion网络信息,点击“NEXT”
点击“VALIDATE CONFIGURATION”按钮验证配置信息
开始验证
验证成功,点击“DOWNLOAD CONFIGURATION FILE”按钮下载配置文件,点击“NEXT”
点击“DEPLOY CONFIGURATION”按钮开始部署
开始部署
部署完成,点击“LAUNCH VCENTER”按钮,登录vCenter
2.8管理集群
输入vCenter用户名密码,点击“LOGIN”登录
进入vCenter页面
点击“监控”>“VxRail”页面,查看VxRail硬件信息
查看硬件状态
打开“配置”>“VxRail”,查看VxRail状态
三、其他配置
3.1手动修改Manager管理IP地址
说明:如果不支持自动发现功能,则只能使用此方式设置Manager管理地址
1.找到VxRail节点,PSNT最小的节点,使用iDRAC登录远程控制台,用户名密码:root/calvin。
2.登录ESXi系统,用户名密码:root/Passw0rd!。
3.启用ESXi系统的Shell页面,选择Troubleshooting Options>Enable ESXi Shell,使状态变成ESXi Shell is Enabled。
4.使用快捷键Alt+F1进入ESXi Shell模式,再次输入ESXi用户名密码root/Passw0rd!。
5.运行命令esxcli network vm list检查Manager是否在此节点运行
6.修改IP地址:vxrail-primary –config –vxrail-address [X.X.X.X] –vxrail-netmask [X.X.X.X] –vxrail-gateway [X.X.X.X] –vlan [X]
使用命令需改管理网络端口组VLAN:
esxcli network vswitch standard portgroup set -p “Management Network” -v [vlan]
esxcli network vswitch standard portgroup set -p “VM Network” -v [vlan]
使用命令修改内部管理网络端口组VLAN:
esxcli network vswitch standard portgroup set -p “Private Management Network” -v [vlan]
esxcli network vswitch standard portgroup set -p “Private VM Network” -v [vlan]
3.2启用禁用安全启动
默认情况下,VxRail工厂设备发货时启用了TPM模块,禁用了SecureBoot。在您收到设备并完成VxRail Manager第一次运行之后,主机可能无法通过认证。要解决“主机安全启动被禁用”问题,要么启用SecureBoot,要么禁用TPM模块。
启用SecureBoot
节点进入维护模式后,登录iDRAC页面,选择“配置”>“BIOS设置”>“系统安全”>“TPM高级设置”,选择SecureBoot为Enabled,点击“Apply”。
禁用TPM
节点进入维护模式后,登录iDRAC页面,选择“配置”>“BIOS设置”>“系统安全”>“TPM安全”,选择“Off”,点击“Apply”。